Página 8 de 20
Re: DB Flash 40kWh
Enviado: 02 out 2018, 07:58
por mjr
Felizmente que na Europa é obrigatório o uso de plásticos que não ardem sozinhos (só com chama externa aplicada), caso contrário já teria ardido.
Qual era o problema? Cabo mal apertado no disjuntor?
Eu acho que hoje em dia temos muita preocupação em proteger os cabos mas onde realmente acontecem problemas é nas ligações.
Re: DB Flash 40kWh
Enviado: 02 out 2018, 09:09
por PMESS79
O electricista pensa que pode ter sido mesmo o cabo mal apertado, o tecnico da EDP atirou a desculpa para o cabo ser de 6, tinha trifasico, as fases tinham 3 fios de 6 que ficaram juntos, o neutro ficou só um de 6, isto em 20cm de cabo, do disjuntor deles até ao meu, agora estão os 3 de 6 na fase e 1 de 10 no neutro. Queimou mesmo na ligação, por isso para mim cabo mal apertado...
Re: DB Flash 40kWh
Enviado: 02 out 2018, 09:25
por mjr
Fio de 6mm2 é mais que suficiente para 30A... foi só uma desculpa esfarrapada. Em caso de incêndio a EDP poderia ser responsabilizada.
Re: DB Flash 40kWh
Enviado: 02 out 2018, 09:28
por civic
Sim, de certeza que teve a ver com o aperto do fio, é a chamada resistência de contacto, onde trabalho fazemos visualizações periódicas em termografia para ver a temperaturas desses apertos, no nosso pais não se usa a chave dinamométrica, mas devia.

Re: DB Flash 40kWh
Enviado: 02 out 2018, 09:34
por BrunoAlves
Re: DB Flash 40kWh
Enviado: 02 out 2018, 09:50
por Nonnus
Re: DB Flash 40kWh
Enviado: 02 out 2018, 09:59
por civic
Engano meu.

Re: DB Flash 40kWh
Enviado: 02 out 2018, 15:01
por PMESS79
Re: DB Flash 40kWh
Enviado: 02 out 2018, 17:16
por BrunoAlves
Oooooooora lá está
É uma unidade de força de pulso internacionalmente reconhecida
(vá, chega de off-topic ehehehe)
Re: DB Flash 40kWh
Enviado: 02 out 2018, 20:54
por Filipe
É uma unidade submúltiplo do SMIBP ( Sistema Métrico Internacional Bordalo Pinheiro )