Página 2 de 2
Re: Disparo do Disjuntor - Trovoada?
Enviado: 08 mar 2024, 13:37
por mafgod
Disjuntor 16A e a carregar a 16A é normal.
O adequado será disjuntor de 20A.
Re: Disparo do Disjuntor - Trovoada?
Enviado: 08 mar 2024, 14:27
por esquivel
A propria legrand vende esta tomada em kit com um disjuntor de 16A.
Tive a verificar e penso que o problema foi um fio mal encaixado, pois foi na saída.
Re: Disparo do Disjuntor - Trovoada?
Enviado: 08 mar 2024, 18:06
por BrunoAlves
Sim, houve aí esquentamento à séria. Sugeria trocar esse disjuntor.
Re: Disparo do Disjuntor - Trovoada?
Enviado: 08 mar 2024, 18:15
por esquivel
Sim, já troquei e comprei fio novo.
Aparentemente foi um problema de mau contacto daquele fio que estava um pouco de fora. Até porque se fosse outro problema deveria aquecer na saída e não na entrada