Página 1 de 1

Pré-instakacao para wallbox ou EVSE 32A

Enviado: 02 jun 2022, 11:21
por dajpereira
Como pré-instalação para a wallbox ou EVSE vou instalar no Quadro Eléctrico principal um DX³-ID - Interruptor diferencial - 2P - 230 V~ - 40 A - 30 mA - Tipo A (REF. 411555), um Disjuntor TX³ 6000-6kA - 1P+N - 230 V~ - 32 A -Curva C - 2 módulos (REF. 403589) e 15m de cabo 3G6 até ao local de tomada ou de montagem de wallbox.

Alguém me pode indicar o esquema de ligação no QE principal ou opinar sobre o material escolhido?

Obrigado

Re: Pré-instakacao para wallbox ou EVSE 32A

Enviado: 06 jun 2022, 12:04
por BrunoAlves
Em termos de esquema não há muito a dizer, deves ter no QE um barramento de fase (normalmente é um pente), um barramento de neutro e um barramento de terra.
É ligar a fase e o neutro dos barramentos ao diferencial novo, do diferencial ao térmico e deste para a tomada/wallbox. A terra liga directamente ao barramento.
Em relação ao equipamento, nada a dizer, é isso mesmo.

Re: Pré-instakacao para wallbox ou EVSE 32A

Enviado: 05 jan 2023, 04:15
por zarkov
Boas,

Para não estar a abrir um novo tópico e assim dispersar informação, gostaria de aproveitar este tópico para colocar uma questão relativamente à escolha dos materiais adequados a colocar no quadro elétrico para a instalação de uma determinada wallbox.

Considere-se a instalação de uma wallbox de 7,4 Kw (32 amperes) de uma determinada empresa portuguesa em que o equipamento não tem incorporada proteção diferencial, a qual terá de necessariamente ser instalada a montante no quadro elétrico que a alimenta.

A pergunta que gostaria de colocar à consideração é a seguinte:

Qual o tipo de diferencial que deverá ser instalado no quadro para proteger devida e especificamente o circuito da wallbox?

Será adequada, e suficiente, a instalação de um Interruptor diferencial que seja do tipo A ? Ou forçosamente teremos de instalar um diferencial do tipo B? (o tipo B é obviamente melhor que o A mas também bastante mais caro)

Uma vez que, no caso em apreço, estaremos perante carregamentos realizados a 32A, em regime monofásico, trata-se portanto de carregamentos em MODO 3 e por isso segundo a tabela que existe em:

EV_charging_-_electrical_installation_design

Mais concretamente logo abaixo da legenda com o texto Fig. EV24 está definido que, para casos em que a wallbox não incorpora nativamente proteção diferencial residual (corrente alternada e corrente contínua), é requerida a existência, a montante da wallbox, de uma das três seguintes soluções:

Solução 1 -> RCD 30mA type B

Solução 2 -> RCD 30mA type A + 6mA RDC-DD

Solução 3 -> RCD 30mA type F + 6mA RDC-DD

Nas pesquisas que fiz nos fabricantes mais conhecidos de disjuntores, os diferenciais de tipo A e F não mencionam nas respetivas fichas técnicas a existência da proteção adicional dos 6mA RDC-DD. Se alguém conseguir especificar um determinado modelo de disjuntor, de tipo A , de um fabricante de reconhecida qualidade, para o meu caso em especial, agradecia o envio de PM com essa informação, para assim evitar publicidades desnecessárias.

Se soubesse o que sei hoje teria adquirido uma wallbox que já incorporasse nativamente a proteção dos 6mA RDC-DD, pois se agora tiver que adquirir um diferencial tipo B (algo que obviamente farei se for o mais indicado) a solução que adquiri deixará de compensar, financeiramente, face às soluções "chave na mão" do mercado.

Por último, e caso seja importante para a decisão a tomar, informo que no meu caso a wallbox ficará instalada no interior de um anexo, completamente protegida, e a partir daí apenas passarei o cabo TIPO 2 pela janela do anexo de modo a chegar ao exterior onde o carro está estacionado, portanto só a ponta do lado do carro fica exposta aos elementos (chuva, vento, neblina) enquanto o carro está a ser carregado.

Opiniões precisam-se sff!

Obrigado.

Re: Pré-instakacao para wallbox ou EVSE 32A

Enviado: 05 jan 2023, 10:33
por BrunoAlves
Tanto quanto me recordo (já não sei onde li isso...) em PT a protecção diferencial DC apenas é obrigatória nos carregamentos trifásicos.
Diria que 99,9% dos carregamentos em casa (em tomada ou wallbox dedicada) não têm essa protecção DC.

Re: Pré-instakacao para wallbox ou EVSE 32A

Enviado: 05 jan 2023, 10:42
por zarkov
Obrigado pela resposta!

Mas mesmo considerando que legalmente não é exigível a instalação de diferencial com monitorização DC, que tipo de diferencial você colocaria se estivesse na minha situação? Apenas um "normal" do tipo AC?

Re: Pré-instakacao para wallbox ou EVSE 32A

Enviado: 05 jan 2023, 11:07
por BrunoAlves
Sim, sem dúvida. É o que tenho e vejo em todo o lado.

Re: Pré-instakacao para wallbox ou EVSE 32A

Enviado: 06 jan 2023, 14:28
por zarkov
Obrigado @BrunoAlves pela resposta!

Relativamente a este assunto gostaria de partilhar convosco, que finalmente já consegui obter resposta por parte do fornecedor, e o que eles recomendam, e utilizam sempre (nas instalações que fazem de wallbox iguais à minha) são diferencias do tipo A pois o modelo que tenho não incorpora nativamente protecção diferencial (nem de corrente AC nem de corrente DC).