Re: Carregamento em garagem

Enviado: 02 jul 2022, 00:09
por BrunoAlves
rjspedition Escreveu:
01 jul 2022, 23:52
A tomada está a ser alimentada com uma "repicagem" ao interruptor duplo que está ao lado? :shifty:

Se sim, é provável que esteja "pendurado" num disjuntor de iluminação, 1,5mm2, 10A. :think:
Nem tinha reparado nessa ligação. De certeza que está pendurado na iluminação :doh:

Re: Carregamento em garagem

Enviado: 02 jul 2022, 00:29
por cfvp
frankesousa Escreveu:
01 jul 2022, 23:31
O quadro que mostra tem logo um erro com o diferencial de 300mA para tomadas, devia ser de 30mA de sensibilidade.

Efetivamente nesse quadro não parece ter nenhuma ligação à garagem.

É "desligar tudo" e ver se continua com "power" na garagem para não haver duvidas.
O apartamento não tem eletricidade e o arrumo também não parece ter. Isso dos 300mA é grave?
rjspedition Escreveu:
01 jul 2022, 23:52
A tomada está a ser alimentada com uma "repicagem" ao interruptor duplo que está ao lado? :shifty:

Se sim, é provável que esteja "pendurado" num disjuntor de iluminação, 1,5mm2, 10A. :think:
Pois um amigo já tinha comentado algo do género. Ou seja, se for o caso, teria que mudar a cablagem toda e o disjuntor? Por acaso o fio a mim parece ser 2.5mm, olhando para a grossura do cabo, mas isso não quer dizer muito.
BrunoAlves Escreveu:
02 jul 2022, 00:09
Nem tinha reparado nessa ligação. De certeza que está pendurado na iluminação :doh:
:? Para mudar isso é complicado?

Re: Carregamento em garagem

Enviado: 02 jul 2022, 00:46
por BrunoAlves
Pode ser ou não complicado, dependendo do diâmetro da tubagem que vier do apartamento e da idade do prédio. É muita distância vertical?

Posso dizer-te que quando fiz as ligações na minha garagem pensei em usar a tubagem de uma tomada para passar fios de maior secção (puxava os fios existentes e aproveitava logo para "rebocar" os novos). O fio actual não se mexe. Ponto. A tubagem é muito pequena e o fio já "acamou" nas curvas existentes (e não é de descurar a possibilidade de haver uma tubagem partida e o fio ter ficado fossilizado no cimento :mrgreen: ), pura e simplesmente não se mexe.
Tive de passar o fio por calhas :?

Re: Carregamento em garagem

Enviado: 02 jul 2022, 01:19
por cfvp
BrunoAlves Escreveu:
02 jul 2022, 00:46
Pode ser ou não complicado, dependendo do diâmetro da tubagem que vier do apartamento e da idade do prédio. É muita distância vertical?
A garagem fica no -1 e o apartamento no 1.
BrunoAlves Escreveu:
02 jul 2022, 00:46
Posso dizer-te que quando fiz as ligações na minha garagem pensei em usar a tubagem de uma tomada para passar fios de maior secção (puxava os fios existentes e aproveitava logo para "rebocar" os novos). O fio actual não se mexe. Ponto. A tubagem é muito pequena e o fio já "acamou" nas curvas existentes (e não é de descurar a possibilidade de haver uma tubagem partida e o fio ter ficado fossilizado no cimento :mrgreen: ), pura e simplesmente não se mexe.
Tive de passar o fio por calhas :?
Hmn ok. :?
Então achas que vou ter que mudar a cablagem?

Re: Carregamento em garagem

Enviado: 02 jul 2022, 17:31
por Fitz
Peço desculpa aproveitar este tópico para tirar uma dúvida.
Alguém me pode dizer o tipo/dimensão do cabo eléctrico necessário na ligação entre o quadro e uma tomada eléctrica da legrand green up? E é viável, em termos técnicos e monetários, uma instalação com uma distância 50-100 metros?

Re: Carregamento em garagem

Enviado: 03 jul 2022, 10:23
por frankesousa
cfvp Escreveu:
02 jul 2022, 00:29
frankesousa Escreveu:
01 jul 2022, 23:31
O quadro que mostra tem logo um erro com o diferencial de 300mA para tomadas, devia ser de 30mA de sensibilidade.

Efetivamente nesse quadro não parece ter nenhuma ligação à garagem.

É "desligar tudo" e ver se continua com "power" na garagem para não haver duvidas.
O apartamento não tem eletricidade e o arrumo também não parece ter. Isso dos 300mA é grave?
Basicamente "só" os 30mA garantem que se alguém (criança ou adulto) meter as mãos na fase (numa tomada) o diferencial dispara antes de "aleijar a sério".

Eu mudava esse diferencial para 30mA para estar descansado.

Re: Carregamento em garagem

Enviado: 03 jul 2022, 10:29
por cfvp
frankesousa Escreveu:
03 jul 2022, 10:23
Basicamente "só" os 30mA garantem que se alguém (criança ou adulto) meter as mãos na fase (numa tomada) o diferencial dispara antes de "aleijar a sério".

Eu mudava esse diferencial para 30mA para estar descansado.
Certo. Este valor deve ter vindo a ser reduzido ao longo dos anos, porque no apartamento onde estou agora, que é mais antigo, o diferencial é 500mA. :lol:

Re: Carregamento em garagem

Enviado: 03 jul 2022, 12:38
por frankesousa
cfvp Escreveu:
03 jul 2022, 10:29
frankesousa Escreveu:
03 jul 2022, 10:23
Basicamente "só" os 30mA garantem que se alguém (criança ou adulto) meter as mãos na fase (numa tomada) o diferencial dispara antes de "aleijar a sério".

Eu mudava esse diferencial para 30mA para estar descansado.
Certo. Este valor deve ter vindo a ser reduzido ao longo dos anos, porque no apartamento onde estou agora, que é mais antigo, o diferencial é 500mA. :lol:
Antigamente era só para homens, agora é tudo umas flores de estufa :lol: :lol: :lol:

Agora sem brincadeira, 30mA é regra para circuitos de tomadas (ou seja acessíveis normalmente a mãos de pessoas)

Re: Carregamento em garagem

Enviado: 03 jul 2022, 17:20
por cfvp
Na quarta vou rever a situação com um amigo que é engenheiro eletrotécnico. Vamos lá ver. Mas vamos supor que a instalação não estava adequada. Quanto ficaria +- colocar uma instalação em condições ligada ao apartamento?
Obrigado.

Re: Carregamento em garagem

Enviado: 03 jul 2022, 18:16
por BrunoAlves
Depende se tens ou não condições para usar a tubagem existente. Se sim, uns 20m-40m de fio devem ser suficientes, mais tomada e disjuntor, diria que uns 150-200€+MO devem ser suficientes.

Se não puderes usar a tubagem existente, pode nem ser possível sequer. A maioria dos prédios não tem a coluna montante facilmente acessível das fracções, outras formas de passar o fio implica sempre calhas pelas partes comuns ou calha exterior, normalmente isso não é bem aceite nos condomínios. O meu prédio é de 2003 e, se não tivesse já fio de 6mm2 até à garagem, não havia forma de o fazer.