Página 3 de 7
Re: Carregamento doméstico R50 green up ou tomada industrial
Enviado: 20 set 2021, 14:38
por mafgod
Nonnus Escreveu: ↑20 set 2021, 14:22
Não. Tomada 32A + Disjuntor 32A + cabo 6mm
Esta é trifásica, bastará uma monofásica (azul)
Re: Carregamento doméstico R50 green up ou tomada industrial
Enviado: 20 set 2021, 15:27
por Nonnus
mafgod Escreveu: ↑20 set 2021, 14:37
Nonnus Escreveu: ↑20 set 2021, 11:59
Os 6.9kva que você tem de potência contratada é = a 32A.
Bem, 6,9kVA são 30A (6,9K/230).
32A são ~7,4kVA!
Mesmo que o disjuntor aceite os 32A, se tiver contratado 6,9kVA, duvido que, conseguirá sempre carregar a 32A.
O contador inteligente ou o disjuntor principal irá cortar...
Vamos lá criar mais confusão. Esta parte agora não é para June73 ler, porque só lhe vai causar mais confusão. Ignore isto.
mafgod faz lá a conta a 220v (31.364A). Mas também podes fazer a 250v (27.6A). Na realidade vai depender da tensão que entra no quadro. À locais com dificuldade em ter 220v e outros locais como o meu caso que o difícil é não estar nos 250v.
Os EVSE que tu vendes talvez mandem os quadros abaixo, o do Apr tem o enode que evita isso, faz a gestão do que a casa consome deixando para o carro o restante, mas isto eu sei que tu sabes.
Quanto a tomada claro que pode usar a azul, como pode usar a vermelha, na realidade é indiferente porque em qualquer um dos casos usa dois condutores + terra. O meu EVSE
portátil por motivos de maior compatibilidade com o que é mais usado um pouco por toda a parte, tem uma vermelha e não é por isso que não funciona.
Re: Carregamento doméstico R50 green up ou tomada industrial
Enviado: 20 set 2021, 15:59
por rjspedition
Atenção que isso não é um disjuntor mas sim um simples interruptor de corte (on off sem qualquer protecção) de 32A.
Os disjuntores são de 10 e 16A nessa imagem.
Eu tirei um igual no mês passado e tinha passagem do andar para a garagem a 2,5mm2 de secção.
Obviamente que a ter também 2,5mm2 não vale a pena pensar em 32A...
Re: Carregamento doméstico R50 green up ou tomada industrial
Enviado: 20 set 2021, 21:21
por June73
Pois, não creio que tenha 4 ou 6.... Do 3° andar para o -2 não é exequível... Amanhã o eletricista vai ver.
Obrigada a todos
Re: Carregamento doméstico R50 green up ou tomada industrial
Enviado: 21 set 2021, 14:18
por pemifer
rjspedition Escreveu: ↑20 set 2021, 15:59
Atenção que isso não é um disjuntor mas sim um simples interruptor de corte (on off sem qualquer protecção) de 32A.
https://www.electricautomationnetwork.c ... 322-666596
Até fiquei na duvida, mas não é verdade!!
Como se pode ver no link acima trata-se mesmo de um disjuntor de 32A. O da foto é 32A e 415v.
A pergunta de um milhão de dolares: o que faz um disjuntor de 32A, 415v num quadro secundário com fio de 2,5mm?
Gostava de perceber a intenção de quem montou isto...
O disjuntor de 32A no quadro geral limitará que se passe dos 32A no total da instalação.
Re: Carregamento doméstico R50 green up ou tomada industrial
Enviado: 21 set 2021, 15:18
por BrunoAlves
É verdade sim, pemifer
É um interruptor de corte manual, não um disjuntor que protege o circuito e dispara automaticamente em caso de sobrecarga.
Vê-se pelas características, pelo símbolo e pela ausência de curva de disparo. Um disjuntor térmico tem sempre uma curva de disparo (C na maioria dos casos) associada à corrente admissível no circuito que ele protege.
O tal "AST S" é um interruptor manual, as características dele são a corrente e tensão admissíveis para corte em carga, daí ter corrente superior ao utlizado no circuito: não é para proteger, é para garantir que a capacidade de corte do interruptor é superior ao nominal do circuito e por isso consegue fazer o corte (senão podia "colar" e pensavas que estava seccionado, mas afinal não estava).
Re: Carregamento doméstico R50 green up ou tomada industrial
Enviado: 21 set 2021, 15:54
por June73
Boa tarde,
Esteve cá o eletricista na garagem, viu o disjuntor e tem fios de 2,5, apesar de ser de 32a..... Portanto, tomada de 32a é para esquecer.
Aconselhou-me tomada greenup + disjuntor, que permite carregar no limite até 20 a.
Re: Carregamento doméstico R50 green up ou tomada industrial
Enviado: 21 set 2021, 16:55
por BrunoAlves
Eu nesse circuito não metia 20A. Uma CEE16 continuava a ser muito mais barato que a GreenUp e, na minha opinião, melhor.
Re: Carregamento doméstico R50 green up ou tomada industrial
Enviado: 21 set 2021, 16:59
por June73
BrunoAlves Escreveu: ↑21 set 2021, 16:55
Eu nesse circuito não metia 20A. Uma CEE16 continuava a ser muito mais barato que a GreenUp e, na minha opinião, melhor.
Bruno, não percebo nada de eletricidade, foi o eletricista que sugeriu, pois posso carregar até 20a tem um disjuntor diferencial só para a greenup
Re: Carregamento doméstico R50 green up ou tomada industrial
Enviado: 21 set 2021, 17:09
por Nonnus
June73 Escreveu: ↑21 set 2021, 15:54
Boa tarde,
Esteve cá o eletricista na garagem, viu o disjuntor e tem fios de 2,5, apesar de ser de 32a..... Portanto, tomada de 32a é para esquecer.
Aconselhou-me tomada greenup + disjuntor, que permite carregar no limite até 20 a.
Alguém que confirme os 20A com a Greenup porque nas especificações que encontrei na internet apenas fala no máximo de 16A.